iotcreators.com web
    • Login
    • Search
    • forum.iotcreators.com
    • docs.iotcreators.com
    • Tags
    • Popular
    • Recent
    • Register

    Registration Denied

    iotcreators.com portal & API
    t-mobile nl nb-iot sodaq ublox at command lte-m
    2
    4
    1162
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • H
      Hans van de Meent last edited by Aleksandra Klinkner

      Mijn pogingen om op T-Mobile met NB-IOT te verbinden zijn tot nu toe zonder succes.
      Ik gebruik een SODAQ SARA R410M-02B met de laatste firmware. (Ook testen gedaan met de BG-96: zelfde resultaat)
      Heb al wel met zelfde hardware geconnecteerd op KPN LTE-M

      Wat doe ik fout of wat mist er in de AT commands?

      ATI
      12:24:18.514 -> Manufacturer: u-blox
      12:24:18.514 -> Model: SARA-R410M-02B
      12:24:18.552 -> Revision: L0.0.00.00.05.08 [Apr 17 2019 19:34:02]
      12:24:18.552 -> SVN: 03
      12:24:18.552 -> IMEI: 35672610445XXXX
      12:24:18.552 ->
      12:24:18.552 -> OK

      AT+CFUN=1,1 (Set module functionality: Full + Silent Reset)
      12:25:43.187 -> OK

      AT+CREG=1 (network registration: Enabled)
      12:26:21.685 -> OK

      AT+COPS=? (Operator selection)
      12:27:49.405 -> +COPS: (1,“204 04”,“204 04”,“20404”,9),(1,“204 16”,“204 16”,“20416”,9),(0,1,2,3,4),(0,1,2)
      12:27:49.443 ->
      12:27:49.443 -> OK

      AT+COPS=1,2,“20416”,9 (Operator selection)
      Hierop komt geen response, na return krijg ik:
      12:34:38.894 -> +CREG: 3 (3: registration denied)

      AT+CGDCONT=1, “ip”, “cdp.iot.t-mobile.nl” (PDP context definition)
      12:38:03.789 -> OK

      AT+CGDCONT?
      12:39:26.592 -> +CGDCONT: 1,“IP”,“cdp.iot.t-mobile.nl”,“0.0.0.0”,0,0,0,0
      12:39:26.592 ->
      12:39:26.592 -> OK
      Dus geen IP adres gekregen

      AT+CIMI (International mobile subscriber id)
      12:58:07.393 -> 23450000706XXXX
      12:58:07.393 ->
      12:58:07.393 -> OK

      AT+CSQ (signal quality)
      13:21:39.273 -> +CSQ: 11,99
      13:21:39.273 ->
      13:21:39.273 -> OK

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Stefan de Lange @Hans van de Meent last edited by

        Hoi, ik zie het volgende in je commando’s:

        AT+CREG=1 (network registration: Enabled)
        12:26:21.685 -> OK

        Dit commando doet misschien niet wat je verwacht. Het is alleen een configuratie instelling voor het ‘debug’ niveau van registratie informatie. Ik zou AT+CEREG=4 voogebruiken in plaats van AT+CREG=2. Dit commando genereert URC’s (Unsolicited Result Code) op het moment dat de status van het modem veranderd mbt registratie op het EPS netwerk. Heeft verder geen enkel effect op je verbinding met het netwerk.

        AT+COPS=1,2,“20416”,9 (Operator selection)
        Hierop komt geen response, na return krijg ik:
        12:34:38.894 -> +CREG: 3 (3: registration denied)

        Waarom gebruik je hier een ‘9’? Ik zou gewoon AT+COPS=1,2,“20416” of anders AT+COPS=0 (automatisch) gebruiken. Bij automatische instelling heb je er verder geen omkijken meer naar. Een attachment kan vervolgens gedaan worden via AT+CGATT=1.

        AT+CSQ (signal quality)
        13:21:39.273 -> +CSQ: 11,99
        13:21:39.273 ->
        13:21:39.273 -> OK

        Matig signaal maar verder wel voldoende. Check je antenne.

        Voor de rest:

        • check of je simkaart werkt via AT+CCID
        • check of je de goede LTE band hebt geconfigureerd via AT+UBANDMASK (T-Mobile NB-IoT gebruikt LTE band 8 )
        • check of je de goede technologie gebruikt via AT+URAT

        Stefan

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          Hans van de Meent @Stefan de Lange last edited by

          @stefan-de-lange Hallo Stefan,
          Bedankt, dit heeft mij op het juiste spoor gezet. Totaal niet gezien dat de R410 standaard op LTE-M staat (URAT 7 factory-programmed value). Deze omgezet naar 8 NB-IOT en nu wel connectie en IP adres.
          Nog even de AT commands die het probleem oplosten:

          23:36:15.802 -> AT+URAT=8 (Switch naar NB-IOT)
          23:36:15.802 -> +CME ERROR: Operation not supported (Lukt niet)
          23:36:39.977 -> AT+UMNOPROF? (Welk MNO profile?)
          23:36:40.011 -> +UMNOPROF: 0 (0 factory-programmed value: undefined)
          23:36:50.055 -> AT+UMNOPROF=100 (Europe)
          23:36:54.050 -> AT+CFUN=15 (Soft reboot)
          23:36:59.367 -> AT+UMNOPROF?
          23:36:59.367 -> +UMNOPROF: 100
          23:37:14.473 -> AT+URAT=8
          23:37:14.473 -> OK (Nu wel OK)

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Stefan de Lange @Hans van de Meent last edited by

            @hans-van-de-meent Ok top!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1 / 1
            • First post
              Last post